疏水閥的正確用法
疏水閥的正確用法如下:
1、蒸汽疏水閥不要串聯安裝。
2、機械型疏水閥要水平安裝。
3、疏水閥的出水管不應浸在水里。
4、每臺設備應該各自安裝疏水閥。
5、凝結水流向要與疏水閥安裝箭頭標志一致。
6、疏水閥后凝結水回收總管不能爬坡,會增加疏水閥的背壓。
7、疏水閥后如有凝結水回收,不同壓力等級的管線要分開回收。
8、疏水閥后凝結水進入回收總管前要安裝止回閥,防止凝結水回流。
9、機械型疏水閥長期不用,要卸下排污螺絲把里面的水放掉,以防冰凍。
10、疏水閥應安裝在設備出口的低處,及時排出凝結水,避免管道產生汽阻。
11、熱靜力型疏水閥前需要有一米以上不保溫的過冷管,其它形式疏水閥應盡量靠近設備。
12、疏水閥后如有凝結水回收,疏水閥出水管應從回收總管的上面接入總管,減少背壓,防止回流。
13、滾筒式烘干(帶虹吸管型)設備選用疏水閥時請注明:選用帶防汽阻裝置的疏水閥,避免設備產生汽鎖。
14、在蒸汽管道上裝疏水閥,主管道要設一個接近主管道半徑的凝結水集水井,然后再用小管引至疏水閥。
15、如果設備的低處沒有位置安裝疏水閥,應在出水口低位置加個反水彎(凝結水提升接頭),把凝結水位提升后再裝疏水閥,以免產生汽阻。
上述就是疏水閥的正確用法,大家可以了解一下,如果有需要的朋友,可以咨詢我們永嘉縣德萊賽閥門有限公司。
?